〖案例分析〗消防设施--20180801
|
某市假日旅馆,其平屋面面层标高为24m,室外设计地面为正负零线,地上5层,地下2层,标准层建筑面积为600㎡,二级耐火等级,设置有室内消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施。该旅馆标准层内采用双面布房,走道及客房内全部采用石膏板吊顶,走道部位设置有 ZSTDY 式喷头,房间内设置有 ZSTX喷头,在每层的工作间内设置有末端试水阀,喷头按正方形布置,布置间隔为4.0m,喷头与端墙距离2.0m。 该旅馆整体采用临时高压消防给水系统,屋顶高位消防水箱有效容积为12m3,采用不锈钢材质,高位水箱同其他建筑设备统一设置在建筑面积为160㎡的屋顶设备用房中,并采取了有效的防火分隔措施,其最低有效水位距最不利点室内消火栓栓口距离约为7m,距最不利点湿式自动喷水灭火系統喷头距离约为6m。 临近年末,该旅馆委托具备资质的专业消防技术服务机构进行年度例行消防检测,在检测过程中,检测人员发现如下情况: (1)打开安装在地下二层水泵房附近的末端试水装置,3s后压力开关动作,喷淋消防 泵随后启动,过程中水力警铃未动作。 (2)对最不利点消火栓进行测试,测得静水压力为0.065mpa,打开消火栓放水后,测 得其动压为0.75mpa。 随后对设置在疏散走道上的防火卷帘进行了测试,测试大员使用模拟发烟器触发了地上五层硫散走道上的任意一只点型感烟火灾探器,然后按下疏散走道上的一只手动火灾报警按钮,喷淋消防泵意外启动。消防控制室的值班人员发现此意外后立即切断了消防联动控制器的电源,喷淋消防泵随即停止运行,检测人员在排查后排除了相应故障。 根据以上材料,回答下列问题(21分) 1、指出湿式自动喷水灭火系统设置中存在的问题,并简述理由。
|
|
2、指出消防给水设施设置中存在的问题。
|
|
3、计算该建筑全楼至少应设置几台湿式报警阀组、预留几只喷头备用、简要写出计算过程。
|